shuibingyue1987 2010-09-15 21:52:05 | 河北省 安装算量GQI | 9637查看 6回答
YJV-4*25-1*16的电缆套哪项定额 请给出定额号 谢谢
None
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳YJV-4*25-1*16的电缆是要套“电气设备安装”定额第二册中的电缆敷设35mm2以内’的定额子目。
2010-09-16 20:13:35
-
你写错了,应该是YJV-4*25+1*16的电缆,除套电缆敷设外,还应套热缩式电缆头制安项目,五芯电缆应该在原有定额子目基础上乘以1.3倍,电缆头你看一下定额说明,如果你套的定额是铝端子,应该乘以1.2倍.
2010-09-17 13:46:05
-
2-612 *1.3:电力电缆敷设项目是按三芯(包括三芯连地)考虑的,五芯电力电缆敷设按同截面电缆项目乘以系数1.3,
2010-09-17 11:02:09
-
YJV4*25-1*16的电缆,套定额35mm2时不要*4,如何换算? YJV4*25的电缆,套定额35mm2时不要*4,就直接套用定额子目即可 电力电缆敷设项目均按三芯(包括三芯连地)考虑的,五芯电力电缆敷设项目乘以系数1.3,六芯电力电缆乘以系数1.6,每增加一芯定额增加30%,以此类推。单芯电力电缆敷设按同截面电缆项目乘以0.67。截面400mm2以上至800mm2的单芯电力电缆敷设按400mm2电力电缆项目执行。 400mm2以上的电缆头的接线端子为异型端子,需要单独加工,应按实际加工价计算(或调整定额价格)。 恩,是的,是他们的总的截面面积
2010-09-15 21:56:29
-
按25平方的定额考虑
2010-09-16 08:29:17
-
YJV-4*25+1*16mm2的电缆应该套‘铜芯电力电缆敷设35mm2以内’的定额子目,并定额乘以系数1.3。 因为该电缆的截面积是按照25mm2的计算,所以套35mm2以内的定额子目,定额乘以系数1.3是根据‘电缆敷设‘章节中的有关说明。至于具体定额子目请自行查找。
2010-09-16 08:41:36
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看