wlhy 2010-09-16 11:52:00 | 河南省 计价软件GBQ4.0 | 675查看 3回答
计价问题
大家好,我想问一下定额里3-1砖基础分析出来水泥是32.5,但实际上郑州就没有32.5的水泥,只有42.5的,我应该怎么去调整的?现场用42.5的话,用量肯定比定额含量要低,应该如何调整?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳预算、结算应该按定额分析32.5水泥计算找差,实际使用42.5水泥,可以根据实验室的配合比进行配料施工,只要砂浆强度符合要求就可以了。
2010-09-16 14:37:44
-
这个应该不允许调整的,定额总说明里应该有规定的 混凝土以现场搅拌常用的强度等级列入项目基价,实际使用现场集中搅拌砼、设计构件砼强度等级和砌筑砂浆强度等级与定额取定不符,基价调整。本定额中“C25”以下的砼均以32.5级水泥的配合比 列入项目基价。“C25”以上的砼均以42.5级水泥的配合比列入基价。砌筑抹灰砂浆均以32.5级水泥配合 比列入基价。砼实际用的水泥级别与定额取定不符,竣工结算时按实际使用水泥级别与配合比规定进行调整 ;砌筑、抹灰 砂浆使用的水泥级别与定额取定不符,水泥用量不调整,但价差要调整。
2010-09-16 11:56:33
-
这个你可以咨询一下定额站,一般是不允许调整的
2010-09-16 11:53:47
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看