Sun800214 2010-09-16 16:21:01 | 陕西省 安装算量GQI | 1056查看 5回答
安装算量电气。工程量汇总完后有线管工程量没有电线工程量?咋样设置?
安装算量电气。工程量汇总完后有线管工程量没有电线工程量?是我哪里没有设置好?应该咋样设置?如:PVC20-3x4线管。工程量汇总以后有PVC20线管长度。没有3x4导线长度。要步骤。谢谢!
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳在属性中编辑名称:PVC20下面有导线规格型号:BV-3*4,选中配管汇总计算---点查看工程量----图元工程量中有PVC20配管的量,同一界面中后面有电气线缆工程量中有BV3*4的配线量。或在报表预留中有个部位汇总表----统计线缆为BV3*4的配线量。
2010-09-17 10:48:52
-
定义的时候单独定义一项管内穿线,表达式--管内线缆长度乘根数
2010-09-17 13:49:56
-
在定义电线管时,在导线规格中写明BV3*4就可以了
2010-09-17 13:53:09
-
你是在电线导管中没有把电线的信息输入,你再看一下软件。
2010-09-16 16:54:08
-
可能是没有选工程代码。
2010-09-16 16:25:08
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看