sangyufc 2010-09-17 10:38:15 | 湖北省 安装算量GQI | 3153查看 8回答
弱电线在电梯井走桥架,还要不要再配管的?
弱电线在电梯井走桥架,还要不要再配管的?问题补充:图纸上进户管PVC50-FC 进电井HUB箱之后就在线上标了个CT 那这种情况是穿不穿套管呢?
全部回答
(8)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳图纸上进户管PVC50-FC 进电井HUB箱之后就在线上标了个CT 那这种情况是穿不穿套管呢?你说的这种情况不需要穿管。
2010-09-17 15:51:17
-
无论是线槽配线还是管内穿线都是为了保护导线的,且以后可以更换导线,所以如果线槽配线就不用穿管了
2010-09-17 13:21:31
-
那意思是弱点线在井内桥架内敷设,从出桥架开始和进户走PVC50线管地面敷设。 线在桥架内是不需要穿管的
2010-09-17 15:21:38
-
有桥架了就不用穿管了
2010-09-17 13:31:25
-
在桥架中电线 不需要 再穿管
2010-09-17 10:42:20
-
这要根据设计了,有些易损弱电线缆是要单独设置配管的
2010-09-17 10:42:28
-
在桥架里不用配管,但是在桥架外要配管
2010-09-18 09:50:45
-
弱电线在电梯井走桥架要配管的。
2010-09-17 10:40:57
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看