• 框架梁端点设置问题

    我的框架柱为600*800,梁端点设置为节点1我查看钢筋量时上部筋为梁净长+2*直锚长度 (30d),梁实际施工不是梁净长+2*(柱截面长-保护层+15d),这如何设置

    问题补充:现在施工要求梁钢筋到柱边再向下弯15d

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    在钢筋编辑中直接修改为梁净长+2*(柱截面长-保护层+15d),然后锁定构件

    2010-09-17 16:36:34 

  • 平法08G101-11中有相关说明,当柱的截面尺寸已超过了锚固长度,就可直锚到框架柱中,你的框架柱中有一个尺寸已达到800,已超过锚固长度,这按一个直锚计算就行了。具体的可看08G101-11的第44页。有这种要示,你只能对直锚的梁用手工来调整,可汇总后在编辑钢筋里进行调整,调整完后要锁定。

    2010-09-17 16:35:42 

  • 按照节点4处理,汇总计算后看钢筋的深入支座长度是否与实际相符,如果不一样修改后锁定即可。

    2010-09-17 16:38:26 