路人甲乙丙 2025-04-20 12:56:22 | 上海市 土建土建计量GTJ | 100查看 1回答
钢筋往下伸的问题
第一张图的钢筋锚入下面的楼板多少长度,LA???
第二张图3C16应该在楼板里的三根钢筋没有地方画,我就放这个条形基础里了。可以吗?
第三张图,我想把钢筋延申到这个基础的外面,为什么,老是往上跑了,怎么输入都是往上走???
2025-04-20 13:37:48 补充
我把高度增加了120(这个120是楼板厚度),只有最后出的砼会不会多了120的厚度,还有这个钢筋这样绘制在这里可以吗?我知道你的意思,在编辑钢筋直接加直线3根钢筋。我这样绘制在这里也可以吗?还是会有差异
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
第一张图的钢筋锚入下面的楼板多少长度,LA的长度按混凝土度、钢筋的级别去查钢筋锚固表得到 如C30 、三级钢筋的 的LA是35D
第二张图3C16应该在楼板里的三根钢筋没有地方画,我就放这个条形基础里了。可以吗?可以在表格里添加,没有必要还去画条基
第三张图,我想把钢筋延申到这个基础的外面,为什么,老是往上跑了,怎么输入都是往上走?用编辑端头处理,就可以伸到下边去了
2025-04-20 13:27:40
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看