-
唯一 2010-09-18 15:46:31 | 新疆维吾尔自治区 土建算量GCL2013 | 431查看 6回答
平面图上连梁下没有门窗洞口,结构图上有连梁,这是什么情况。
连梁下是否要画剪力墙呢! 还是连梁下是空的。
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳平面图上连梁下没有门窗洞口,结构图上有连梁,这种情况连梁下是剪力墙,应该是砌体墙,按砌体墙定义画图即可。
2010-09-19 08:32:34
-
这种情况 连梁下部就不要画上剪力墙了 下面是填充墙 但要注意图纸上 是够有要求剪力墙水平钢筋要通过连梁 如果有要求的话 还要在连梁的侧面纵筋处 输入剪力墙水平钢筋的根数和直径
2010-09-18 23:38:23
-
这是结构图上按剪力墙规范要求而设置的结构留洞,待二次结构时用砌块补砌,因此平面图上连梁下没有门窗洞口,结构图上有连梁。
2010-09-18 21:51:02
-
按图布置就可以了,如果连梁下没有门窗洞口,也没有剪力墙,结构图上有,还是要布置连梁。
2010-09-18 15:48:16
-
当建筑图与结构图不符时,以结构为主。
2010-09-18 15:49:09
-
要绘制剪力墙的,连梁构件是剪力墙门窗洞口上部的钢筋加强构造,其实质就是剪力墙,如果设计的连梁没有标注侧面钢筋,那么默认的就是建力墙水平钢筋连续通过,所以要绘制剪力墙和门窗洞口之后再点布连梁到门窗洞口上部才能计算正确
2010-09-18 15:49:02
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看