• 钢筋问题

    图纸说明中写到:剪力墙端柱和暗柱变截面纵向钢筋连接详见03G101-1 第36-40页,这样的话,我的地下室和一层的柱子有些截面不一样,那我是不是还要另外在单构件里面输多增加的钢筋吗
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 只需要修改节点即可

    2010-09-18 18:46:51 

  • 剪力墙端柱和暗柱变截面纵向钢筋连接详见03G101-1 第36-40页,---软件就是按这个设置的。地下室和一层的柱子有些截面不一样,不要在单构件里面输多增加的钢筋了。

    2010-09-18 17:49:09 

  • 在计算设置里去看一下,软件是统一03G101中的计算节点设置好的,不一样时可以去修改

    2010-09-18 17:49:25 

  • 软件已经内置规则考虑了柱子变截面节点构造,不需要另外在单构件处理 如图

    单构件

    2010-09-18 18:29:03 

  • 不用,你分别在各层输入图纸标注的柱子就可以了,软件已按照图集做法内置设置了,会自动计算的。

    2010-09-18 18:40:39 

  • 图纸这么说是要你按照图集里面的节点进行对软件暗柱的设置。如果软件默认的设置和图集中的是一致的,那么就直接采用默认的。去计算设置中的节点设置看看暗柱变截面的节点是否和图集一样。 这个完全不需要在单构件中输入。

    2010-09-18 17:49:50 

  • 不用,软件内置了03G101-1了,看下节点设置中的节点,选择要求的节点即可

    2010-09-18 17:50:11 