• 钢筋连接

    规范中是否有规定柱子和梁的钢筋分别用什么连接方法?

    问题补充:如果图纸上没有明确规定那是否需要甲方签一份洽商单以备结算时用

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好:规范中没有说一定要用什么方法来连接,主要是要看你的图纸要求,目前石家庄柱子都是采用电渣压力焊的,梁主筋用气压焊或者直螺纹。(框架柱子一般的用直螺纹) 要的,我们都是这样做的。

    2010-09-18 18:10:39 

  • 没有,还是得看设计要求。

    2010-09-18 18:06:22 

  • 1、首先,要弄清楚哪些属于我们预算员的职责,哪些应该是别的部门、人员的职责。作为预算人员不能越权连技术员、项目经理、监理、甲方代表、设计的职责都担当了吧?! 2、柱子、梁的钢筋怎么搭接应该是他们不能回避的问题!施工方案、图纸会审、实际施工中钢筋怎么搭接是有关人员不能回避的!如果您是做施工进度报表、施工结算,您不用考虑太多,按他们怎么施工您就怎么结算吧。如果,他们没有在图纸会审中明确,我不主张马上搞签证、可以用数码相机先拍照下来! 3、一般:梁的钢筋大都采用闪光对焊,闪光对焊咱们做预算仍然按绑扎计价。柱的钢筋小于等于14肯定是搭接,手头N套图纸结构说明是不一样的,有的说≥16的、有的说≥18、有的说≥20、有的说≥22的采用机械连接,如果您不能知道实际施工是怎么连接的,我的经验≥16的按电渣压力焊吧。至于锥螺纹或别的搭接,没有设计、监理、甲方认可,您是不能轻易采用的。主要出于费用考虑。 愚见,但愿可以供您参考。

    2010-09-18 19:22:22 

  • 结构设计总说明中有钢筋大于多少采用什么连拉,小于多少采用什么连等。

    2010-09-18 18:06:33 

  • 规范中规定超过28的钢筋不宜采用绑扎连接,可以采用机械或者焊接。 对于连接方式,结构说明中有规定该工程的连接形式。然后在搭接设置中设置不同直径的钢筋的连接形式!

    2010-09-18 18:08:24 

  • 柱子和梁的钢筋分别用什么连接方法主要还是看主看设计图纸的结构说明中的规定说明