rr 2010-09-19 08:58:11 | 浙江省 钢筋算量GGJ2013 | 7525查看 8回答
什么时候用单面焊什么时候用双面焊、对焊、电渣压力焊有没相关规范?
None
全部回答
(8)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳什么时候用单面焊什么时候用双面焊、对焊、电渣压力焊有没相关规范? 你好:什么时候用单面焊什么时候用双面焊,这两种焊接现在一般都不用于主体了,一般用于基坑加固时的锚杆或者是桩上的。 对焊 也就是闪光对接焊,用于工程中把钢筋接长,充分利用短的钢筋,节约材料。 电渣压力焊 一般用于柱子或者暗柱上,也可以用于墙的竖向筋。水平方向禁止使用电渣压力焊。 规范里没有明确一定要用什么方法来连接,一般在工程的施工组织设计里明确做法。
2010-09-19 09:07:59
-
如果图纸没有具体规定,采用哪种钢筋接头理论上都是可以的,主要抽检合格就行。
2010-09-19 15:26:25
-
什么时候用单面焊什么时候用双面焊、对焊、电渣压力焊有没相关规范? 单面焊是在压区,双面焊是受拉区,对焊、电渣焊一般墙柱。按图纸要求就行,目前一般都是直螺纹、锥螺纹、电渣焊。16及以上的为机械连接,以下的搭接。
2010-09-19 09:14:02
-
具体看看焊接方面的规范吧 http://wenku.baidu.com/view/8b88373610661ed9ad51f3a2.html
2010-09-19 09:06:01
-
根据设计要求
2010-09-19 08:58:43
-
钢筋混凝土验收及施工规范,有个基本要求,不是很具体。具体要看施工组织设计和现场钢筋隐蔽验收记录。
2010-09-19 09:02:24
-
根据施工环境和施工技术的方便条件进行操作就可以了
2010-09-19 09:08:50
-
什么时候用单面焊什么时候用双面焊、对焊、电渣压力焊有没相关规范? 这都是钢筋的连接工艺,一般建筑用钢筋均可以采用,这几种连接工艺都满足规范要求。
2010-09-19 09:15:46
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看