小华 2010-09-19 09:03:32 | 广东省 其他专业 | 5716查看 8回答
基础底板钢筋大于2.5m时!
在06G101-6中规定:当基础底板钢筋大≥2.5m时,X向或Y向可缩短10%,那么请问这里的“缩短”包不包括杯口独立基础顶部焊接钢筋网和双柱独立基础的顶部配筋?
全部回答
(8)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳只是底部钢筋,不包括杯口独立基础顶部焊接钢筋网和双柱独立基础的顶部
2010-09-19 09:08:25
-
是不包括的,只是底部钢筋的缩短。
2010-09-20 08:36:18
-
你的问题应该是独立基础长宽都大于等于2.5m时的,是可以缩短10%,即钢筋长度等于基础长/宽*0.9
2010-09-19 15:25:40
-
我个人理解包括,另缩短10%是按基础外边线理解的,不除保护层的长度乘90%交叉配置
2010-09-19 09:09:25
-
在06G101-6中规定:当基础底板钢筋大≥2.5m时,X向或Y向可缩短10%,那么请问这里的“缩短”是不包括杯口独立基础顶部焊接钢筋网和双柱独立基础的顶部配筋的。
2010-09-19 09:12:11
-
这是一个设计上考虑的问题,我们造价人员就按照图纸设计计算就可以了。
2010-09-19 09:08:26
-
你好:图集中只说了是底筋,并没有要求上部钢筋也要按这个做法。现在的设计在图纸中都有要求了,重要的部位独立基础不按当基础底板钢筋大≥2.5m时,X向或Y向可缩短10%,还是用满布的方法。
2010-09-19 09:29:38
-
不包括杯口独立基础顶部焊接钢筋网和双柱独立基础的顶部配筋,图集中是专指:“具有单层钢筋的独立基础。”
2010-09-20 18:58:51
-
基础为独立基础时,图纸说明上说:“当基础边长A或B大于或等于3m时,底板钢筋长度可以减为0.9A或0
基础为独立基础时,图纸说明上说:“当基础边长A或B大于或等于3m时,底板钢筋长度可以减为0.9A或0.9B并间隔交错放置。像这种的,软件能画出来吗?
-
电梯处采用的是筏板基础,有两边是放坡的,最深处是4m,放坡起来的地方深度为2.5m
电梯处采用的是筏板基础,有两边是放坡的,最深处是4m,放坡起来的地方深度为2.5m,当我设置多边放坡时,弹出”筏板边坡的厚度参数设置不正确”,请问一下,对于我这种筏板基础,应当如何设置?
-
基础插筋=基础底板厚度-保护层+伸入上层的钢筋长度,那么基础底板厚度指哪个,桩承台标高-0.300,桩承台高含垫层1.8M
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看