无 名 2010-09-19 10:06:39 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 1095查看 4回答
钢筋锚固、搭接问题
1、定额中关于钢筋搭接问题,其中“因钢筋加工综合开料和钢筋出厂长度定尺所引起的钢筋非设计接驳定额已作考虑,不另计算”,而软件均默认有搭接长度,在设置的时候,是否要在楼层设置中将钢筋搭接全部改为“0”(除墙柱外)? 2、柱的插筋,在基础时要设置插筋,那么在中间楼层是否也按软件默认的“设置插筋”?还是要改回“纵筋锚固”?问题补充:我这里的搭接是指:一般梁跨比较长的纵筋,例如超过了12米,或者更长,那么软件就会考虑在8米处断开,再加个搭接长度。但我刚才说我们广东定额中就有这样一句话”因钢筋加工综合开料和钢筋出厂长度定尺所引起的钢筋非设计接驳定额已作考虑,不另计算“,那么这个搭接就不能计算,就是说,即使我的纵筋有30米长,中间也不断开,不计算搭接,那么就要把软件中的搭接改为”0“才可以,如果是实际施工中,当然要考虑断开,但是在预算定额,这个就要按定额规范了。
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、不能改为“0”,如果定额没有说明,应按软件默认长度; 2、按软件默认的“设置插筋”。 搭接设置中的其余钢筋定尺是作为分母处理的,输入“0”属于非法。你可以试试。 有说明按说明处理。 楼层设置中的搭接长度可以为“0”,但需注意设计要求采用搭接处理的搭接长度需保留。
2010-09-19 10:11:52
-
1、不用,你在接头设置那里,把定尺长度改成25米或更多,这样遇到通长钢筋超过定尺长度时就不会计算搭接了。规范和图集规定的设计接驳还是会计算的。 2、柱插筋这是构造必须的,不能改为纵筋锚固! 你说的这个定额规定,深圳定额也是这样。这种因为非设计引起的接驳一般常见于多跨板和多跨梁的通长钢筋。
2010-09-19 16:31:20
-
那就设置为“0”
2010-09-19 10:37:35
-
只是问问题,却不采纳别人答案!这样子以后还有谁愿意给你回复答案呢?你采纳别人的答案,也是对他人答案的肯定,人家还可以拿走系统赠送的20积分+你的悬赏分!
2010-10-12 13:34:03
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看