xc****@yahoo.cn 2010-09-20 09:15:54 | 江西省 钢筋算量GGJ2013 | 1357查看 5回答
柱搭接处箍筋的处理
柱在搭接连接处箍筋加密是按平法规范处理还是按柱配筋图处理啊,比如规范是这样写的“当柱纵筋采用搭接连接时,应在柱纵筋搭接长度范围内均按≤5d(d为搭接钢筋较小直径)及≤100的间距加密箍筋。”而结构施工图柱的箍筋配筋是A8@75//150?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:应该是这样理解,在箍筋的加密区内的按图纸要求,过了加密区以外的按规范要求来加密,是两码事请注意。
2010-09-20 12:56:27
-
用A8@75加密。
2010-09-20 11:07:23
-
按施工图的配筋A8@75/150。 “当柱纵筋采用搭接连接时,应在柱纵筋搭接长度范围内均按≤5d(d为搭接钢筋较小直径)及≤100的间距加密箍筋。”你看下柱纵筋的直径。如果柱纵筋都是16以上,5D其实就超过100了。 但是要明确施工图的配筋只是指上下加密范围和中间非加密范围。图集讲的是搭接范围。跟施工图的配筋其实是不一样的。严格来讲是计算加密和非加密按肯定是要按施工图。另外如果采用绑扎,还是按图集里面的要求。但是现在基本柱的连接都采用电渣压力焊了··不是绑扎就没有这个判断。
2010-09-20 09:21:27
-
图纸有说明的情况下按图纸说明的来画,不要死记规则
2010-09-20 09:26:10
-
按照结构施工图的箍筋信息处理。
2010-09-20 09:21:15
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看