• 柱搭接处箍筋的处理

    柱在搭接连接处箍筋加密是按平法规范处理还是按柱配筋图处理啊,比如规范是这样写的“当柱纵筋采用搭接连接时,应在柱纵筋搭接长度范围内均按≤5d(d为搭接钢筋较小直径)及≤100的间距加密箍筋。”而结构施工图柱的箍筋配筋是A8@75//150?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好:应该是这样理解,在箍筋的加密区内的按图纸要求,过了加密区以外的按规范要求来加密,是两码事请注意。

    2010-09-20 12:56:27 

  • 用A8@75加密。

    2010-09-20 11:07:23 

  • 按施工图的配筋A8@75/150。 “当柱纵筋采用搭接连接时,应在柱纵筋搭接长度范围内均按≤5d(d为搭接钢筋较小直径)及≤100的间距加密箍筋。”你看下柱纵筋的直径。如果柱纵筋都是16以上,5D其实就超过100了。 但是要明确施工图的配筋只是指上下加密范围和中间非加密范围。图集讲的是搭接范围。跟施工图的配筋其实是不一样的。严格来讲是计算加密和非加密按肯定是要按施工图。另外如果采用绑扎,还是按图集里面的要求。但是现在基本柱的连接都采用电渣压力焊了··不是绑扎就没有这个判断。

    2010-09-20 09:21:27 

  • 图纸有说明的情况下按图纸说明的来画,不要死记规则

    2010-09-20 09:26:10 

  • 按照结构施工图的箍筋信息处理。

    2010-09-20 09:21:15 