• 柱箍筋长度计算问题

    在钢筋2009工程设置中,1、箍筋按外皮计算,2、柱保护层30。而保护层的定义为受力筋外缘到砼表面的距离,如此一来,计算箍筋时应加上箍筋自身的直径,如下面图所示,软件是不是算少了,还是应该把柱保护层设成15,请问大家平时怎么做的?

    按外皮计算

    砼

    答疑解惑

    千赢官网首页登录入口服务新干线

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 钢筋本来就是按外皮计算,设置没有问题。

    2010-09-20 09:26:09 

  • “如此一来,计算箍筋时应加上箍筋自身的直径”,软件默认设置是给加“箍筋自身的直径”的,你附图中的8d就是。

    建筑行业快速问答平台-答疑解惑

    2010-09-20 09:34:15 

  • 没有算少 柱的保护层是到柱纵筋外侧的 我一般做是按照中心线来计算箍筋的长度的

    2010-09-20 09:30:07 

  • 我们说的保护层是指主筋保护层,而不是箍筋保护层

    2010-09-20 09:26:15 