唏嘘带点猥琐 2015-01-02 09:43:10 | 重庆市 云翻样 | 859查看 2回答
请教高手,楼层设置里设置好抗震等级、砼标号。汇总计算出来结果不对!
请高手指点一下: (1), 我在楼层设置里面设置的是剪力墙2级抗震,C25。(钢筋是C16)锚固应该是按46D来算【如图1】。汇总计算后确实按42D计算的【如图2】【图3】。这是为什么呢? 梁锚固到建立前边缘构件时,是按剪力墙的抗震、砼标号算锚固长度。 (2),在这里再问一下,梁锚固到剪力墙边缘构件,当直锚不够长时,可以直接伸长到墙身吗?【如图3】 软件是带个弯钩。但是实际施工时不现实,直锚省时省工。请问有办法调整吗?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
2015-01-03 17:46:33
-
选中墙,点击属性,在里面你会看到墙本身的混凝土强度和暗柱的混凝土强度,你的计算结果很可能取的是支座的混凝土强度,把它调整为墙本身的混凝土强度然后重新计算就好了
2015-01-02 10:56:06
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看