皮德 2010-09-20 17:13:57 | 海南省 钢筋算量GGJ2013 | 8887查看 8回答
柱箍筋布置时第一根箍筋离基础或离梁多少时开始布置?
柱箍筋布置时第一根箍筋离基础或离梁多少时开始布置?有相应的规范吗?
全部回答
(8)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳柱箍筋布置时第一根箍筋离基础或离梁多少时开始布置?有相应的规范吗?50mm,详03G101-1
2010-09-20 21:41:03
-
柱箍筋布置时第一根箍筋离基础或离梁50Mm开始布置的,看看平法设计系列图集就清楚了。(**G101系列图集)
2010-09-21 09:07:09
-
1、柱第一根箍筋距【基础梁】顶面为50mm,见04G101-3《筏形基础》图集第32页; 2、柱第一根箍筋距【筏板】顶面为50mm,见04G101-3《筏形基础》图集第45页; 3、柱第一根箍筋距【条形基础】、【独立基础】、【桩基承台】顶面为50mm,见06G101-6《独立基础、条形基础及桩承台》图集第66页、第67页。
2010-09-21 08:37:02
-
基础中,柱第一根箍筋距基础的距离是50mm,在06G101-6里面第67页可以看到。对梁没有这种说法,因为柱是支座,所以柱的箍筋布置与梁没关系。
2010-09-20 17:26:13
-
你好:柱子箍筋的起步是距楼面50,与梁无关,请看图集中的要求, 在基础时是从基础梁面50起步的。因为柱子是锚入基础梁内的。 第一图是06G901-1、第二图是04G101-3
2010-09-20 17:29:25
-
是50毫米,在03-101图集上。
2010-09-20 17:17:19
-
距离是50mm、06G101-6图集
2010-09-20 17:19:10
-
距基础顶面不须要距离,对梁而言柱是支座,箍筋就贯通梁进行设置,也没有离多少开始布的规定。
2010-09-20 17:18:33
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看