老黄 2010-09-21 01:54:38 | 湖北省 钢筋算量GGJ2013 | 402查看 5回答
钢筋问题
主梁箍筋是a8@150,次梁箍筋是a8@200,主梁和次梁相交的地方,在次梁2侧主梁内有8根b12@50的附加箍筋,请问这个箍筋该怎么输入?我在次梁加筋中输入8b12,计算结果为0
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你输入的没错,只不过是没有输入次梁宽度。
2010-09-21 06:59:09
-
在该主梁的原位标注中输入
2010-09-21 08:38:04
-
次梁加筋需要在主梁的平法表格中输入 8b12!再次汇总计算才能出现计算结果 你的“编辑钢筋”中是没有次梁加筋这个钢筋,还是有这个钢筋但是结果为0?
2010-09-21 02:20:49
-
你在原位标注时,在梁的平法表格里面输入就行了,在主梁里面输入。
2010-09-21 07:09:17
-
主梁箍筋是a8@150,次梁箍筋是a8@200,主梁和次梁相交的地方,在次梁2侧主梁内有8根b12@50的附加箍筋,请问这个箍筋该怎么输入?我在次梁加筋中输入8b12,计算结果为0。在绘图区下面的平法表格中先输入入次梁的宽再输入次梁加筋为8b12。
2010-09-21 07:49:10
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看