阳光灿烂的日子 2025-05-09 09:55:13 | 浙江省 土建 | 42查看 3回答
地下室梁标高问题
未注明梁顶标高均为相对标高-0.050,梁括号内标高表示对于-0.050处相对标高。板两侧有高差时未注明梁顶标高均同较高板面。请问梁括号内标高表示对于-0.050处相对标高 怎么理解 是在-0.05的基础上在下降吗
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
比如一个梁的标注是KL1 300*500 (-0.1)
这里的-0.1就是相对于-0.05的,就是比-0.05还低-0.1
这个主要是针对计算梁顶标高的说明和规定
2025-05-09 09:57:45
-
梁面标高就是-0.05
2025-05-09 09:57:53
-
是本层标高的基础上-0.05
2025-05-09 10:34:18
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看