• 湿式报警阀连线问题?

    1. 有多栋厂房,每栋都有湿式报警阀组,每栋厂房湿式报警阀组的压力开关的联动线都单独引一根到水泵房么?

    2. 到了水泵房多根线是单独引用一根到消控室,还是可以引用一根大的到消控室?例如压力开关到水泵房的是4*1.5的有3根,我们从水泵房到消控室是不是可以用一根14*1.5总的到消控室就行了?

    3. 屋顶消火栓泵及喷淋泵流量开关的气泵线是不是也是同上面说的一个原理?喷淋和消火栓的流量开关分别引一根到水泵房,然后从水泵房引一根大的控制线到消控室。

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 1、是的

    2、可以

    3、同2

    2025-05-11 15:22:15 

  • 一、有模块的情况下,采用总线制,(多个报警阀组也可以)一根信号线到消控室(消防主机),是从报警阀组到消控室。

    二、没有模块的情况下,采用多线制,每个报警阀组需要一根信号线到消控室(消防主机),也是从报警阀组到消控室。

    三、每张设计图纸会不一样,最好以图纸说话(提问),方便准确答疑,也好加深理解。