realfox@126.com 2010-09-21 19:52:52 | 湖南省 其他专业 | 58926查看 6回答
梁加密区与非加密区的长度怎么确定?
梁加密区与非加密区的长度怎么确定?
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳箍筋的加密区与非加密区的计算 对梁高 > 300mm,应沿梁全长设置;对梁高为150~300mm,可仅在构件两端各1/4跨度范围内设置,但当在构件中部1/2跨度范围内有集中荷载作用时,则应沿梁全长设置;对梁高 < 150mm,可不设置。梁支座处的箍筋从柱边(或墙边)50mm开始设置。 框架梁箍筋 长度 =(梁宽–2*保护层 + 梁高–2*保护层)*2+ 2*11.9d(抗震弯钩值)+ 8d 根数 = 2 * [(加密区长度–50)/ 加密间距 + 1] +(非加密区长度/非加密间距–1) 说明:箍筋加密区长度取值: 当结构为一级抗震时,加密长度为Max(2*梁高,500) 当结构为二~四级抗震时,加密长度为Max(1.5*梁高,500)
2010-09-28 12:39:34
-
你直接按梁的信息输入就可以,软件自动计算的, 梁的加密区范围根据抗震要求确定的,分布在梁的两端,长度一般是梁高的1.5倍计算。
2010-09-21 19:55:10
-
参见03g101-1图集要求即可 箍筋加密区长度取值: 当结构为一级抗震时,加密长度为Max(2*梁高,500) 当结构为二~四级抗震时,加密长度为Max(1.5*梁高,500)
2010-09-21 19:59:38
-
1、梁端加密区长度的规定出自《高规》表6.3.2-2(平法的编制依据即出于此),一级抗震时取2倍梁高,其余情况取1.5倍梁高,且任何情况下不小于500mm(两个加密区之间即为非加密区)。 2、假设梁截面为300mm*500mm,梁净跨为3000mm,一级抗震。则梁的加密区长度为:左加密区长度=max(2*500;500)=1000mm,右加密区长度=max(2*500;500)=1000mm,非加密区长度=3000mm-2*1000mm=1000mm。
2010-09-24 11:03:53
-
具体参见参见03g101-1图集;有比较详细的说明,
2010-09-22 21:40:55
-
对参考03G101图集说明
2010-09-22 09:21:26
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看