zc****@163.com 2010-09-22 03:27:54 | 广东省 其他专业 | 19794查看 5回答
电缆电线ZR-BVV(3*10)是什么意思?
ZR-BVV(3*10)是阻燃-聚氯乙烯绝缘导线吗???是不是一根10mm2的电缆里面的三条铜芯,,还有算钱的时候是算一个电缆的钱还是算三根呢,,问题补充:ZR-YJV(3x16)还有这样是什么意思??? 上面的BVV还有这里的YJV分别是什么意思,还有能不能告诉我怎样套定额,应该注意哪些项
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳ZR-BVV(3*10),3条10mm2单芯阻燃双层绝缘的铜芯导线。按管内穿线或线槽布线套相应规格的动力线路铜芯绝缘导线的定额。工程量为单线长度乘以3 ZR-YJV(3x16),三芯16mm2阻燃交联绝缘铜芯电缆。按铜芯电力电缆35mm2以内定额。工程量为单线长度。 BVV:B-铜芯导线,第一个V-聚氯乙烯外层绝缘,第二个V-聚氯乙烯内层绝缘 YJV:YJ-交联聚乙烯绝缘,V-聚氯乙烯绝缘 如果是多芯护套线的话,型号是BVVB或RVV
2010-09-24 14:35:26
-
1、ZR-BVV(3*10)是阻燃铜芯护套线,三芯10mm2,套护套线相关定额子目,工程量按单根长度计算。 2、ZR-YJV(3x16)是交联聚乙烯阻燃电缆,三芯16mm2,套电缆相关定额子目,工程量按单根长度计算。
2010-09-22 09:46:02
-
1、是阻燃铜芯电缆,三芯10mm2 2、ZR-YJV(3x16)是交联聚乙烯阻燃电缆,三芯16mm2
2010-09-22 07:06:20
-
ZR-BVV(3*10)是阻燃-聚氯乙烯绝缘电缆,它是一根10mm2的电缆里面的三条铜芯,算钱的时候是算一个电缆的钱不是算三根电线钱的。 ZR-YJV(3x16)还有这样是什么意思??? 上面的BVV还有这里的YJV分别是铜芯线,你就可以套“电缆敷设”定额中的有关子目,应该注意的事项一是要套电缆,不要套电线,二是套定额时注意它的截面大小,三是电缆的敷设方式,敷设方式不同套定额子目也是不一样的。
2010-09-22 06:14:22
-
ZR-BVV(3*10)是阻燃-聚氯乙烯绝缘电缆,它是A由3根10mm2的电线组成1根电缆,计量的时候按1根来算 套定额时套电缆敷设及电缆头制作安装
2010-09-22 07:07:56
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看