小操 2010-09-23 23:07:17 | 江苏省 其他专业 | 616查看 6回答
在GGJ10.0中基础柱问题
请问基础柱有变截面怎么设置柱啊,-2.5~0.00 基础柱400*400,其中-2.5~-0.30每边有50MM的扩大面,改柱该怎么设置。好像与钢筋量没什么关系,是否有必要考虑50MM的扩大面。
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳如果这个扩大面没有钢筋,可以不去考虑它,直接按400*400定义。
2010-09-23 23:14:57
-
一般50mm扣大面是为了地下水加大保护层设置,还得另外增加钢丝网,你再软件中按原构件尺寸布置计算即可,不用增大50mm。
2010-09-24 10:34:32
-
如果钢筋没有变化的情况下,可以不用考虑
2010-09-24 10:15:01
-
你在基础中单独定义柱子布置就可以了。
2010-09-24 08:03:01
-
柱子变截面与钢筋是有关系的!变截面节点设置如图 考虑到将来要导入图形算量,建议还是画上这种变截面的柱子,定义为500*500,然后在-0.3位置画另外直径的
2010-09-23 23:31:08
-
请问基础柱有变截面怎么设置柱啊,-2.5~0.00 基础柱400*400,其中-2.5~-0.30每边有50MM的扩大面,改柱该怎么设置。好像与钢筋量没什么关系,是否有必要考虑50MM的扩大面。 基础柱有变截面的设置,-2.5~0.00 基础柱400*400,其中-2.5~-0.30每边有50MM的扩大面,这个扩大面与钢筋量是有关系的,因为2.5米的柱,其中有扩大面的面柱就占了2.3米,你可以把基础层设置分层,然后再分开两根柱定义,一是500*500定义,二是按照400*400定义,把标高设置准确,然后按施工图纸所标注位置画上就行了。这样钢筋抽得准确,也给以后把钢筋倒到图形软件打好基础。
2010-09-24 05:49:53
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看