七七 2025-05-19 15:53:46 | 浙江省 土建预算施工土建计量GTJ | 135查看 2回答
砖胎膜设置
各位老师 图纸上有很多种承台型号 承台标高也都各不相同,按图纸要求承台高度不同对应的砖胎膜厚度也不同,想问老市民两个问题
1.图纸的意思是①承台高度0-1m砖胎膜是240 1-2m内砖胎膜是370 2m以上砖胎膜是490 还是说②承台整体标高在1-2m 则全部砖胎膜使用270
2.如果是①那么我怎么绘制同一承台内不同高度的砖胎膜厚度呢,如果我用excel来算那么这样还会影响我大底板的量所以应该必须要在模型里设置清楚,请问有什么快捷的设置方法吗
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
帮忙点赞+采纳 谢谢
2025-05-19 16:15:22
-
这个砖胎膜相当于模板 有砖胎膜的地方酒不会在出现模板了 当然这个承台越高打混凝土的时候 混凝土对砖模的侧向压力越大 为了抵抗这种压力 咱们就把胎膜的厚度增加了 所以 会出现 不同高度不同厚度的问题 如果你用EX算的话 首先 你的基础垫层会变小 其次影响你的 土方量 回填量 上面设计还有个问题 就是这个砖模的顶面也是需要抹灰的
2025-05-19 16:07:12