诗逸 2025-05-20 10:04:02 | 江西省 土建预算计价软件GBQ4.0 | 55查看 1回答
对拉螺栓堵眼增加费
请问各位老师专家们,地下室的柱梁设计没写有防水要求,需要套对拉螺栓堵眼增加费吗?外墙是剪力墙我套了对拉螺栓堵眼增加费,还有个疑问就是地下室有几个大截面400*1100、400*1200的柱子,这种大截面的是不是要套对拉螺栓堵眼增加费?地下室楼上1楼到20楼也有这种大截面柱子,那1楼-20楼的大截面柱子需要套对拉螺栓堵眼增加费吗?梁都是200*450、200*500、250*600的,梁这种规格不用套对拉螺栓堵眼增加费吧?如果我柱梁都套了对拉螺栓堵眼增加费,万一都被财审扣除了,那有没有什么规定或理由争取一下的?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
你是采用哪年的定额,17版的定额柱和梁都要计算堵眼费用。地下室外墙是计算止水螺栓的费用,外墙上不能有眼哦。
首次提交 2025-05-20 10:12:07 最近修改2025-05-20 10:12:45 (修改过1次)
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看