• 当梁柱墙中纵向受力钢筋的保护层厚度大于50mm时,应在保护层内设置钢筋网片

    当梁柱墙中纵向受力钢筋的保护层厚度大于50mm时,应在保护层内设置Ф6 150x150钢筋,网片,网片钢筋的保护层不应小于25mm

    如果保护层厚度正好是50mm,是否就不要设置钢筋网片了

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 不需要设置; 大于50mm,不包含50

    2025-05-20 20:05:50 

  • 如图纸要求大于50才设置,50的不用