11****@qq.com 2010-09-24 19:37:44 | 江苏省 其他专业 | 847查看 3回答
定额换算的问题
1.计价表上定额5-3 砼条基有梁式基础。混凝土最大强度为C30. 但是现在规定用C35混凝土,请问此时该如何换算? 还是取C30来代替嘛? 2. 定额5-13砼矩形柱是按C30编制,当遇到C35混凝土,可不可以用下面 现浇C35砼来进行换算? 为什么我看到案例上仍然按照C30来算,既然有C35怎么不进行代替? 谢谢
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1.计价表上定额5-3 砼条基有梁式基础。混凝土最大强度为C30. 但是现在规定用C35混凝土,---点【标准换算】。 2. 定额5-13砼矩形柱是按C30编制,当遇到C35混凝土,必须用下面 现浇C35砼来进行换算。
2010-09-24 19:39:28
-
1、删掉C30,增加C35.
2010-09-24 19:39:12
-
第一个问题:应该是替换 C30的混凝土。在计价软件的下方,有一个标准换算,你可以再里面将混凝土换算成C35标号的混凝土就可以了 第二个问题:那个是必须要换算成C35的混凝土的标号的。你那个案例应该是写错了吧。
2010-09-24 19:46:31
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看