• 关于剪力墙支座设置问题

    如图又不能设剪力墙为支座,但是左右又有2个相同的暗柱 我该设哪个为支座呢?

    暗柱

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 1、如果整个剪力墙(包括两个墙柱和一个墙身)是一个支座,那么软件中应该设置(白色的)墙身为支座,同时将墙身画至暗柱外端(包含暗柱); 2、如果整个剪力墙(包括两个墙柱和一个墙身)是两个支座,应分别设置两个墙柱为支座。 3、对于梁整体穿越墙身的情况,目前只能采取变相处理的方法解决。如设置一道竖向布画的墙身构件(见下附图),设置好支座汇总计算后,再将该墙删除即可(无需锁定),当然也可以采用其它方法变通解决。 问:是第一种情况,但是软件没有自动设剪力墙为支座啊 我输原位标注的时候 直接都没有他的原位 答:软件没有自动设别支座的情况下,应当手动设置支座。 问:就是手动设置支座啊 不知道设置哪个暗柱a ?剪力墙又跳出提示不能设置 答:以我的附图为例,左端框架柱是一个支座,中间整个剪力墙是一个支座,右端框架柱是一个支座,一共三个支座,梁是两跨的。需要布画一道竖向布置的“虚拟构件”(我附图中定义了一道墙,注意是竖向布置的),然后设置梁以左端框架柱、竖向的墙、右端框架柱为支座(一共三个支座,梁是两跨),汇总计算后删除多画的墙即可(梁不用锁定)。

    剪力墙

    2010-09-25 09:52:45 

  • 剪力墙末端如果有暗柱或者没有暗柱,水平筋的锚固详见图集。

    2010-09-25 11:31:58 

  • 剪力墙本身就是支座,不需要再设支座

    2010-09-25 09:10:15 

  • 剪力墙不用设置支座的,跟暗柱没有关系的。

    2010-09-25 08:45:33 

  • 剪力墙通常绘制,通过暗柱,不用设置支座;

    2010-09-25 08:48:18 

  • 只是问问题,却不采纳别人答案!这样子以后还有谁愿意给你回复答案呢?你采纳别人的答案,也是对他人答案的肯定,人家还可以拿走系统赠送的20积分+你的悬赏分!

    2010-10-12 13:33:35 