• 绘制暗柱问题

    在钢筋2009中 使用按墙位置绘制柱以后 点击右键后生成的暗柱的柱段长度为什么比设定的长了?

    问题补充:这是一个135度的转角墙上设置柱 这个转角也是2堵墙体的交接点 在线框的模式下使用按墙位置设置柱子时 柱绘不起来 提示要求柱的起点和终点在同一堵墙上 在实体模式时就出现绘制后的柱段比设定的长的情况了

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 按墙布置暗柱与图尺寸不同要修改数据。

    2010-09-25 22:15:07 

  • 你好:自动生成的暗柱长度都是按照平法要求来的,说明你的图纸要求不是平法要求的,把特殊的暗柱改一下就可以了,不可能都是这样的,只有少数。

    2010-09-25 14:56:33 

  • 按照墙适应布置柱不是按照你设定的柱子进行布置的,而是软件自动生成另一个柱子! 这是默认的长度和宽度 可以进行修改。

    2010-09-25 13:18:14 

  • 按墙位置绘制柱,长度是你自己画的多长就多长,但是有转角的地方会自动延伸到墙边。

    2010-09-25 13:20:55 

  • 生成的暗柱的柱段长度长了的话,可以选中后点属性修改长度,如果是异形柱,直接在其它钢筋中把钢筋输入 正确即可

    2010-09-26 14:41:42 

  • 你看看 是不是不是选择的同一个点。

    2010-09-25 13:22:37 