迪克 2025-05-26 10:22:29 | 四川省 安装机电预算结算 | 89查看 2回答
仪表专业,防爆环境,安装气动切断球阀应套哪些定额?
1、仪表专业安装气动切断球阀,包含安装阀门本体。
2、气动切断阀由切断球阀阀体(法兰式)、气动执行机构和手轮成套而成;其中气动执行机构为双作用活塞式气缸,还包含了仪表电磁阀和阀位返馈器。
3、电磁阀和阀位返馈器各需1根金属防爆挠性管。
4、工作内容:阀门安装、阀门检查接线,挠性管安装,单体调试。
5、安装法兰式气动切断球阀所需的工艺管道上的法兰由管道专业焊接。
附图提供了执行仪表的章节说明和定额工作内容说明,据此有以下问题。
6、根据执行仪表的章节说明,仪表专业定额中阀门安装描述为配合安装,那么是否还应在工业管道专业套一个阀门本体安装?
7、如果气动切断阀再套一个阀门检查接线定额是否重复计量了。
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
6、根据执行仪表的章节说明,仪表专业定额中阀门安装描述为配合安装,那么是否还应在工业管道专业套一个阀门本体安装?
答:不需要,按照仪表章节的阀门定额子目
7、如果气动切断阀再套一个阀门检查接线定额是否重复计量了。
答:只有电动的需要计算检查接线
2025-05-26 10:31:59
-
应按工业管道专业套一个阀门本体安装、仪表专业是接线、调试,套气动活塞式调节阀
2025-05-26 10:37:51