新手者 2025-05-26 11:29:11 | 广东省 安装 | 264查看 4回答
请问各位师傅TMY-3x(2x(120x10)+1x(120x10)是什么意思呢
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
TMY-3x(2x(120x10)+1x(120x10))表示铜母线的配置规格,具体含义如下:
TMY
代表铜质硬母线(T-铜,M-母线,Y-硬材质)。3x(...)
表示三相系统,包含A、B、C三相线路。括号内结构解析
2x(120x10)
每相由2根截面为120mm宽×10mm厚的铜排并联组成。+1x(120x10)
表示零线(N线)或地线(PE线),由1根同规格的120×10mm铜排构成。
总结:该标注表示三相系统每相采用2根120×10mm铜排并联,同时配置一根相同规格的零线或地线。此类标注常见于高低压配电柜或母线槽系统中,用于满足大电流传输需求
2025-05-26 11:47:14
-
带形同母线,A、B、C三相+N中性线,每相2根120*10共三相,每相1根120*10一相;
2025-05-26 11:39:09
-
2025-05-26 11:42:23
-
符号解析
TMY:表示材质为铜母线(T - 铜,M - 母线,Y - 硬态)。
3x:代表三相(A、B、C 三相)。
(2x(120x10)+1x(120x10)):
2x(120x10):每相采用2 根并联的铜排,单根铜排的截面尺寸为 120mm(宽)×10mm(厚)。
1x(120x10):中性线(N 线)采用1 根同样规格的铜排(120mm×10mm)。
- 结构特点
并联设计:每相用 2 根铜排并联,可提高载流量,适用于大电流场合(如变压器出线、高压开关柜等)。
截面计算:
每相有效截面积:2×(120×10)=2400mm²。
中性线截面积:120×10=1200mm²(通常为相截面积的一半)。
- 应用场景
变压器与低压配电柜之间的连接。
大型工厂、商业建筑的主进线母线。
常用于低压配电系统(如 380V/220V)的大电流传输,例如:
2025-05-26 11:54:52
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看