欧欧 2010-09-25 15:32:04 | 浙江省 钢筋算量GGJ2013 | 909查看 7回答
搭接个数问题??
在计算设置中搭接改为绑扎, 长度为8m, 20的钢筋长度输入为15500mm应该搭接长度为700, 软件计算出来 搭接长度为1400 软件的计算公式如下: (Ceil((15500-35*20)/(8000-35*20))-1)*35*20 请问软件里面可以改计算公式吗?? 备注:15500,应该搭接个数为一个 但是软件算出来是两个 如果是焊接的话,搭接个数又对了
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
在计算设置中搭接改为绑扎, 长度为8m, 20的钢筋长度输入为15500mm应该搭接长度为700, 软件计算出来 搭接长度为1400 软件的计算公式如下: (Ceil((15500-35*20)/(8000-35*20))-1)*35*20 请问软件里面可以改计算公式吗?? 备注:15500,应该搭接个数为一个 但是软件算出来是两个 如果是焊接的话,搭接个数又对了 软件计算出来的搭接个数是正确的。 看附图中钢筋的搭接情况就清楚了。 取整
2010-09-25 16:29:25
-
你所说的这件事,搭接接头确实应该是两个。 因为:15500再加上一个接头700,是16200,两根8米的钢筋是16000。你看两根8米的钢筋怎么能够16200呢?所以需要两接头,用三根钢筋来搭接,三根钢筋不就是两个接头吗?不知你明白了吗?你琢磨一下!
2010-09-25 16:16:20
-
在计算设置中搭接改为绑扎, 长度为8m, 20的钢筋长度输入为15500mm应该搭接长度为700, 软件计算出来 搭接长度为1400 软件的计算公式如下: (Ceil((15500-35*20)/(8000-35*20))-1)*35*20 请问软件里面可以改计算公式吗?? 备注:15500,应该搭接个数为一个 但是软件算出来是两个 如果是焊接的话,搭接个数又对了 一般不要随便该公式 软件是正确的
2010-09-25 15:38:35
-
软件里面可以修改计算公式;
2010-09-25 15:41:31
-
(Ceil((15500-35*20)/(8000-35*20))-1)*35*20 请问软件里面可以改计算公式吗?? 软件中可以改计算公式的,直接将这个公式去掉,然后输入1就可以了!当然需要锁定构件后进行汇总计算,要不然又恢复成那个公式了! 15500,应该搭接个数为一个 但是软件算出来是两个 如果是焊接的话,搭接个数又对了 这是因为搭接长度 35d=700 两根钢筋16000 减去搭接长度就剩下15300了《15500 而如果是焊接的话就不需要搭接长度 16000》15500 所以计算出了一个焊接点!
2010-09-25 15:34:50
-
可以改的,在计算设置中,改搭接设置
2010-09-25 15:35:13
-
你好:是一个吧,从那里发现是两个了,计算设置是取整后减一的。(Ceil((15500-35*20)/(8000-35*20))-1。
2010-09-25 15:35:43
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看