• 钢套管的问题

    请问大家 排水管为UPVC管 那么在穿楼板时 还是用钢套管吗
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    排水管采用UPVC材质的管道时穿越楼板一般是不用钢套管的(除设计有专门要求的例外),但UPVC管穿越楼板处必须采用防水处理,另外DE100及以上的管道立管在每层楼板底部应该安装阻火圈。如果设计不太明确时则可以咨询设计单位。

    2010-09-26 08:47:33 

  • 设计没有时不用加

    2010-09-25 17:50:26 

  • 请问大家 排水管为UPVC管 那么在穿楼板时 还是用钢套管吗 答:排水管道不需要钢套管的,楼层穿楼板时需安装防火圈的