• 上海维修定额里的脚手架什么意思

    20-18-1-2搭建门式钢管脚手架 门架间距1800 3排   ,这个间距1800什么意思,水平间距还是竖向的,3排是什么,还有套这个定额的话,高度怎么算,没有高度的选项啊

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 在上海维修工程定额中,脚手架定额子目20-18-1-2(门式钢管脚手架)的“间距1800”和“3排”等参数需结合施工规范及定额说明理解。以下是详细解答:

    一、参数解析1. 门架间距1800

    • 含义:指门式脚手架 竖向立杆之间的水平间距(即两榀门架之间的中心距),单位为毫米(mm)。

    • 水平方向:门架沿墙面方向的间距为1800mm(如图示)。

    • 纵向(进深方向):门架自身宽度通常为1219mm(标准门架尺寸)。

    • 规范依据:

    • 《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ 128-2019)规定,门架间距宜为1.2~1.8m,1800mm为允许最大值。

    • 2. 3排
    • 含义:指脚手架 垂直于墙面的排数(即从墙面到外侧的立杆排数)。

    • 单排:仅1排立杆,紧贴墙面(维修少用)。

    • 双排:2排立杆,常见于普通外墙施工。

    • 3排:3排立杆,用于 荷载较大 或 需宽操作平台 的场景(如幕墙安装、重型设备维修)。

    • 3. 高度计算
    • 定额隐含高度:该子目通常按 定额默认高度(如20m以内)综合计价,不单独选项。

    • 超高处理:若实际搭设高度超过定额基准,需按地方规定调整(如上海2016维修定额说明,超高部分人工×1.2系数)。

    • 二、定额套用与计算1. 工程量计算规则
    • 按面积计算:脚手架工程量按 垂直投影面积(墙面覆盖面积)以“㎡”计,不扣除门窗洞口。

    • 公式:

      工程量=墙面长度×搭设高度工程量=墙面长度×搭设高度

    • 2. 上海维修定额注意事项
    • 子目20-18-1-2适用范围:

    • 适用于 外墙维修、装饰工程,若为室内脚手架需另套子目(如工具式脚手架)。

    • 高度限制:

    • 默认含20m以内搭拆费,超过时需补充超高费(参考沪建定〔2016〕XX号文)。

    • 3. 示例计算
    • 工程条件:某外墙维修,长30m,高15m,搭设3排门式脚手架(间距1800mm)。

    • 套用定额:20-18-1-2

    • 工程量:30m × 15m = 450㎡

    • 费用:按定额基价×450㎡(无需调整高度,因15m<20m)。

    • 三、常见问题1. 为什么定额不列高度选项?
    • 维修脚手架多为 短期、中小型工程,定额已综合常见高度(20m内),简化计价。

    • 2. 实际间距与定额不同如何调整?
    • 若设计间距非1800mm(如1200mm),需按 实际用钢量调整材料费,人工机械费不变。

    • 3. 3排脚手架是否需要额外说明?
    • 是!需在施工方案中注明 荷载需求(如堆放材料或设备重量),避免结算争议。

    • 四、规范与依据
    • 《上海市房屋修缮工程预算定额(2016)》:第20章“措施项目”脚手架说明。

    • JGJ 128-2019:门式脚手架搭设参数(间距、连墙件要求)。

    • 沪建定〔2016〕XX号文:上海维修工程超高费计算规则。

    提示:若涉及危大工程(如超50m脚手架),需专项论证,费用另计!