无敌厉害 2025-06-04 12:02:18 | 浙江省 安装设计预算 | 76查看 2回答
老师,下图有几个问题
问题1,短路隔离器后端设备只有接报警线没有电源线路的,隔离器到端子箱还需要电源+报警线吗?
问题2,如果几个隔离器放到一起,隔离器到端子箱是每一个隔离器走一组线吗?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
问题1,短路隔离器后端设备只有接报警线没有电源线路的,隔离器到端子箱还需要电源+报警线吗?不用,末端设备没有24伏电源的,隔离模块到端子箱也不用布设24伏电源线。
问题2,如果几个隔离器放到一起,隔离器到端子箱是每一个隔离器走一组线吗?不是,隔离模块多个在一起的可以将隔离模块上口并接到一起再往上游走线,总线制不需要放射式布线
2025-06-04 12:24:35
-
1、截图中,探测器不需要24V电源线。
2、消防端子箱到每个短路隔离器,都需要一组线。(干线需要“一对一”)
2025-06-04 21:59:16