    问题1,短路隔离器后端设备只有接报警线没有电源线路的,隔离器到端子箱还需要电源+报警线吗?

    问题2,如果几个隔离器放到一起,隔离器到端子箱是每一个隔离器走一组线吗?

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 问题1,短路隔离器后端设备只有接报警线没有电源线路的,隔离器到端子箱还需要电源+报警线吗?不用,末端设备没有24伏电源的,隔离模块到端子箱也不用布设24伏电源线。

    问题2,如果几个隔离器放到一起,隔离器到端子箱是每一个隔离器走一组线吗?不是,隔离模块多个在一起的可以将隔离模块上口并接到一起再往上游走线,总线制不需要放射式布线


    2025-06-04 12:24:35 

  • 1、截图中,探测器不需要24V电源线。

    2、消防端子箱到每个短路隔离器,都需要一组线。(干线需要“一对一”)

    2025-06-04 21:59:16 