• 柱纵筋的连接方式有规定吗?

    柱纵筋的连接,直径16以上的采用电渣压力焊,直径16以下的用绑扎,是这样的吗?请问有依据吗?现在审计的要全部给改为电渣压力焊,请问我该怎么反驳他?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 用结构施工图总说明与现场施工钢筋隐蔽验收记录及监理签证来支持你的计算。

    2010-09-26 23:41:20 

  • 拿出你们的钢筋隐蔽验收记录来,

    2010-09-26 17:25:52 

  • 这有相应的规范的,具体可以查看03G101图集,直径大于25的钢筋必须采用焊接形式进行连接。

    2010-09-27 21:45:01 

  • 1、JGJ18-2003《钢筋焊接及验收规程》第4.4.1条规定,电渣压力焊的适用范围是HPB235级钢筋的直径为14mm至20mm,HRB335级及HRB400级钢筋的直径为14mm至32mm(如下附图)。 2、图纸和施工组织设计(施工方案)中很可能会结合实际情况做出适当选择,如其中已经明确了要求,应以图纸或方案为依据。

    绑扎

    2010-09-27 09:20:38 

  • 是有要求的,但是不是绝对的。

    2010-09-26 22:43:23 