且听风吟__ 2025-06-05 17:07:21 | 湖南省 土建 | 62查看 1回答
偏心独立基础布置问题
1,如图DJJ06为偏心独立基础,左侧为筏板基础+剪力墙。左偏心 距边为0,用参数化的偏心独立基础绘制时,最低输入为100,所以我输入的100,暂时先绘制。
2,采用参数化偏心独立基础时,上部钢筋会布置在最上层台阶上,这个不符合要求,上下层钢筋均应布置在下台阶的上下面,这个应该怎么修改?(钢筋量会减少)
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
将两阶分为两个单元,在底部那阶单元输入钢筋
2025-06-05 17:29:48