-
meng3699211 2010-09-26 21:16:03 | 湖北省 钢筋算量GGJ2013 | 980查看 8回答
抗扭钢筋和构造筋在梁里面会贯通吗?
None
全部回答
(8)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
一般是贯通的
2010-09-27 07:24:48
-
集中标注时, 抗扭钢筋和构造筋在梁里面贯通设置,原位标注时, 抗扭钢筋和构造筋在梁里面分跨设置, 抗扭钢筋伸入支座一个锚固长度,构造筋伸入支座15d
2010-09-26 22:35:16
-
抗扭钢筋和构造筋在梁里面应该是贯通的; 按照图集101中的计算规则计算;
2010-09-26 21:17:03
-
抗扭钢筋和构造筋在梁里面是会贯通的。
2010-09-26 21:21:18
-
应该是贯通的,一般在梁截面两侧位置布置
2010-09-26 21:24:03
-
抗扭钢筋和构造筋在梁里面都是贯通设置的 构造筋是根据混凝土规范(GB50010-2002)第10.2.16条采取的措施, 扭筋主要是由于梁的受扭而加的; 有扭筋,构造筋就可以不加了; 具体构造差别:构造筋搭接15d即可,扭筋构造同梁底钢筋。 框架梁的扭筋在梁四周均匀分布,而构造筋放在梁两侧,并有间距要求不大于200mm.
2010-09-26 21:16:58
-
参照03G101,是贯通计算的。 只需要按照定尺计算搭接,在端支座计算锚固。
2010-09-27 17:17:16
-
抗扭钢筋和构造筋在梁里面会贯通吗? 抗扭钢筋在梁里面会贯通锚固同量的受力钢筋。 构造筋在梁里面会贯通锚固为15d。
2010-09-27 14:29:53
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看