liuzhenhua628 2010-09-27 23:06:38 | 湖南省 钢筋算量GGJ2013 | 2756查看 8回答
如何识别有夹层的梁。
如何利用分层识别有夹层的梁和板筋。夹层梁与楼面梁构件名称相同需要修改吗。我在二层楼层分层一做的夹层梁,后导入楼,面梁识别时在分层二进行识别总是点到下边分层一的梁,就到第三层楼层来识别楼面梁,在分层一识别的再复制到分层二删掉分层一的梁,构件属性还是分层一里面吧,如果楼面梁复制到第二层楼层对二层梁分层一中的夹层梁有影响吗(有构件名称相同的梁)。
全部回答
(8)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳不能够直接识别,需要调整标高后自己绘制!
2010-09-28 08:48:15
-
你可以先识别下面那个标高的梁,在分层二中识别好,修改好标高,再来分层一识别上面标高的梁。
2010-09-29 14:41:56
-
一般导入CAD图时,都会识别到分层1中,建议先识别夹层的梁,复制到其它分层中,修改梁顶标高;再识别楼层梁 另,如果夹层梁与楼层梁同一名称但不同属性,得修改其中一个的名称
2010-09-28 09:23:45
-
梁是可以分层布置的 同一位置不同标高就可以使用分层布置
2010-09-28 14:10:34
-
梁可以分层。 在梁的绘图区 选择到相应的“分层”,然后导入相应的梁,就可以了。
2010-09-28 11:45:01
-
这是标高引起的现象。
2010-09-28 07:21:51
-
夹层梁与楼面梁构件名称相同需要修改在同一层不能有同名称的梁除非这些梁属性都相同 其次注意各分层中的梁标高一定要修改成设计标高
2010-09-28 07:35:07
-
梁可以分层。 在梁的绘图界面,选择到相应的“分层”,然后在CAD识别中导入相应的梁,就可以了。
2010-09-28 07:57:08