jj20051152 2010-09-28 16:06:25 | 陕西省 其他专业 | 822查看 2回答
板负筋问题
我是西安的,在画板负筋时,图纸上负筋两端的尺寸,是不是从墙或梁的两边外边线向外延伸的尺寸?向一个方向延伸的,即外围的负筋是不是要伸到墙或梁的外边线减保护层后向下弯折?但当梁或墙等支座宽大于锚固时,这种情况负筋就直锚了,没有弯折,这样钢筋量就少算了,遇到这种情况怎么处理?怎样设置才对?能详细给这方面的资料吗?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳遇到这种情况,说明已经满足了锚固要求,就不需要再弯折了。 你就按你的老师说得做吧,呢是错误的!只要满足锚固要求,就符合规范要求了。 这你就要设置了,按照图纸的标注选择中线、内边线、还是外边线了。 在负筋的属性框中有是否含支座的项,你对照图纸的标注线,看标注长度数据中含不含支座的数据,然后选择自己的设置。 或者你干脆选怎【含支座】,将标注数据+支座数据后直接输入到标注长度中。
2010-09-28 16:09:09
-
1。按设计图说明中的相关内容来 2。平面图上的尺寸有按包括支座内和不包括支座内两种 3。弯折就是按板厚来
2010-09-28 17:47:02
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看