• 土建算量问题

    1,“后浇带”的作用是什么?在计算板的混凝土工程量时,后浇带的体积也计入板的混凝土工程量中吗?如果不是,那“后浇带”的工程量应该计入在什么项? 2,手工计算工程量 :如果一根梁的尺寸是250*700 ,那700的高度是包括“梁高+板厚”一起总的高度吧?如果在计算梁的混凝土工程量时,按250*700*长度,那在计算板的混凝土工程量时是算到梁的内侧吗?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1,“后浇带”的作用是为避免大体积砼裂缝二设置的。在计算板的混凝土工程量时,后浇带的体积不计入板的混凝土工程量中。“后浇带”的工程量应该套后浇带子目。 2,手工计算工程量 :如果一根梁的尺寸是250*700 ,那700的高度是包括“梁高+板厚”一起总的高度。如果在计算梁的混凝土工程量时,按250*700*长度,那在计算板的混凝土工程量时是算到梁的内侧。板下梁,算至板底。

    2010-09-28 22:31:36 

  • 1、后浇带是在建筑施工中为防止现浇钢筋混凝土结构由于温度、收缩不均可能产生的有害裂缝,按照设计或施工规范要求,在基础底板、墙、梁相应位置留设临时施工缝,将结构暂时划分为若干部分,经过构件内部收缩,在若干时间后再浇捣该施工缝混凝土,将结构连成整体。后浇带的浇筑时间宜选择气温较低时,可用浇筑水泥或水泥中掺微量铝粉的混凝土,其强度等级应比构件强度高一级,防止新老混凝土之间出现裂缝,造成薄弱部位。设置后浇带的部位还应该考虑模板等措施不同的消耗因素。 后浇带的工程量是另外算,套相应的后浇带定额子目的。 2、700的高度是包括“梁高+板厚”一起总的高度,如果在计算梁的混凝土工程量时,按250*700*长度,那在计算板的混凝土工程量时是算到梁的内侧的,软件会自动扣减梁和板的砼的。

    2010-09-28 22:29:07 

  • 你好!1,“后浇带”的作用是什么?由于板面积大,防止不均沉降面设置的,在计算板的混凝土工程量时,后浇带的体积也计入板的混凝土工程量中吗?后浇带要另列项计算,计算规则请看砼分部的计算规则. 2,手工计算工程量 :如果一根梁的尺寸是250*700 ,那700的高度是包括“梁高+板厚”一起总的高度吧?是的.如果在计算梁的混凝土工程量时,按250*700*长度,那在计算板的混凝土工程量时是算到梁的内侧吗?是的.

    2010-09-28 22:32:41 