wzp_751023 2010-09-28 22:41:13 | 河南省 钢筋算量GGJ2013 | 2099查看 7回答
框架柱箍筋数量计算
框架柱箍筋数量计算时,框架柱高4200,框架梁高550,箍筋a10@100/200,软件计算箍筋个数33个(手工计算31个),无论将计算设置改为向下取整或四舍五入等等,计算后均为33个,函数为Ceil(609/100)+1+Ceil(559/100)+1+Ceil(550/100)+Ceil(2432/200)-1,为什么?问题补充:谁能解释一下为何更改计算设置后,即将计算设置改为向下取整或四舍五入等等,计算后均为箍筋均为33个?大家画个简图试一下。诸位高人按我问题中的柱属性按该柱在2层位置按03g101图集第40页设置手工计算一下看看箍筋数量是几个? 怎样能使软件算出的量与应该的实际用量一致?
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
你好:软件计算的问题出在取整后加一里,手工算算只要30个箍筋就可以了,下边是650加密7个;上边是1150加密12个;中间是2400/200-1=11个。=7+12+11刚好是30个,这是手工计算的。
2010-09-29 14:18:51
-
你是多算了一个,应该是中段你又加+1了。
2010-09-29 14:09:40
-
柱根加密取不小于层高的1/3.,有钢性地面的除柱端加密区外,在刚性地面上下500mm范围内加密
2010-09-29 12:10:34
-
函数为Ceil(609/100)+1+Ceil(559/100)+1+Ceil(550/100)+Ceil(2432/200)-1,为什么? 这里是柱纵筋搭接区箍筋加密。你少算了。
2010-09-29 11:27:24
-
可能是计算设置里面钢筋搭接形式的问题,一般如果柱钢筋采用搭接的话,在柱与梁相接处还要加密,所以会比你手算的多2根。如果你的搭接形式是焊接就不会出现这种情况了,具体见03G101-1图集。
2010-09-28 22:48:32
-
是你取定的加密区和软件取定的有出入。
2010-09-28 22:46:16
-
软件无误,609是(4200-550)/6,559是609-50起步间距,550是梁高节点
2010-10-08 18:19:01