主体电气配管预埋资料应该怎么做
我们工程现在做到主体电气配管预埋了,想知道资料该怎么做? 我这里有一个报审表: 电气配管隐蔽隐蔽检查记录; 防雷引下线施工检查记录; (等电位)工程隐蔽检查记录; 建筑物等电位联接检验批质量验收记录表; 电线导管、电缆导管和线槽敷设检验批质量验收记录表(一); 电线导管、电缆导管和线槽敷设检验批质量验收记录表(二); 这个是每一楼层都要做吗?我上面写的这些是不是电气配管预埋要做的表格,检验批是不是这样的?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
主体电气配管预埋资料应该怎么做?是的每层楼要做
2010-10-02 03:44:53
-
主体电气配管预埋了,填写电气配管隐蔽检查记录,说明其管的型号规格、走向,无弯折。暗埋情况说明,如沿墙敷设采取座浆法。并用M10水泥砂浆补槽。还需要填写电气配管的检验批验收记录。做好管材的进场合格证试及验报告。 报审表需要附上这些表格去说明
2010-09-29 10:23:11