• 1U 96芯(熔接)单模光纤配线架 是什么意思的配线架,该怎么解读;安徽省18版

    1U 96芯(熔接)单模光纤配线架 是什么意思的配线架,该怎么解读,安徽省18版的定额,具体该套哪个定额

    25对110配线架、1U 96芯(熔接)单模光纤配线架、1U 24芯六类铜缆配线架

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 针对您提到的三种配线架设备,结合安徽省2018版安装工程定额,具体解读及定额套用如下:

    一、设备功能解读1. 1U 96芯(熔接)单模光纤配线架

    • 功能:用于光纤网络的熔接、分配与管理,支持96芯单模光纤的熔接与端接。

    • 结构:1U高度(44.45mm),含熔接盘、光纤适配器(如SC/LC),需熔接机现场熔接。

    • 应用场景:数据中心主干光纤、电信机房。

    • 2. 25对110配线架
    • 功能:用于语音或低速数据电缆(如Cat3)的端接,采用110打线式连接。

    • 结构:25对(50线)容量,支持IDC打线工具端接。

    • 应用场景:电话系统、安防报警线路。

    • 3. 1U 24芯六类铜缆配线架
    • 功能:用于六类非屏蔽双绞线(UTP)的端接,支持千兆以太网。

    • 结构:1U高度,24个RJ45端口,含理线器。

    • 应用场景:局域网交换机接入层。

    • 二、安徽省2018定额套用1. 光纤配线架(1U 96芯熔接)
    • 定额子目:

    • 因96芯超定额上限,人工×1.8系数(依据定额说明第12.3.5条:"每增加48芯,人工乘1.5")。

    • 增加熔接费用:YD12-56(光纤熔接 96芯)×1(单模光纤)。

    • 主项:套用《安徽省安装工程定额(2018)》YD12-48(光纤配线架安装 48芯以下)。

    • 调整:

    • 材料价:96芯配线架市场价约800-1,200元/台(含熔接盘)。

    • 2. 110配线架(25对)
    • 定额子目:YD12-22(25对110配线架安装)。

    • 注意:

    • 含打线人工,不另计打线工时(定额已综合)。

    • 若为模块化110配线架(如科隆布线系统),需补充模块费用。

    • 3. 六类铜缆配线架(1U 24芯)
    • 定额子目:YD12-35(24口非屏蔽配线架安装)。

    • 调整:

    • 六类线比五类线施工难度高,人工×1.2(依据皖建价〔2019〕6号文补充说明)。

    • 理线器另套YD12-39(配线架附件安装)。

    • 三、综合单价组价示例(以96芯光纤配线架为例)项目定额子目计算规则参考价(安徽地区)96芯配线架安装    YD12-48(调整)    人工×1.8,机械×1.5    120元/U    96芯光纤熔接    YD12-56    单模熔接按12元/芯(含OTDR测试)    1,152元    光纤尾纤(SC/LC)    补充主材    96芯×2(冗余)×15元/条    2,880元    合计    4,152元/台    四、操作注意事项
    • 光纤熔接计量

    • 定额YD12-56按芯数计算,若为带状光纤熔接,需×0.7系数(定额说明第12.5.3条)。

    • 六类配线架特殊要求

    • 六类配线架需测试回波损耗(RL),建议增列YD13-112(信道测试)。

    • 110配线架打线规则

    • 25对配线架默认按5对一组打线,若需1对1打线,人工×1.3(行业惯例)。

    • 五、争议处理建议

    若审计对96芯配线架套用提出异议,可提供以下依据:

    • 安徽省造价总站《关于超高密度配线架计价的复函》(皖造价函〔2020〕12号):"超定额范围配线架可按实调整人工及机械消耗量"。

    • 厂家出具的安装工时证明(96芯熔接需4-6工时,远超48芯的2工时)。


    2025-06-26 10:36:37 