莫恩海洋 2010-09-29 17:35:20 | 新疆维吾尔自治区 土建算量GCL2013 | 372查看 5回答
图形算量
我是新入行的,我想请教一个问题,工程是纯剪力墙结构,柱和墙是一体浇灌的。那么在绘图时是先绘柱呢还是先绘墙,还有就是墙是只绘柱与柱间的墙还是绘制到轴线之间,
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳我是新入行的,我想请教一个问题,工程是纯剪力墙结构,柱和墙是一体浇灌的。那么在绘图时是先绘柱呢还是先绘墙,还有就是墙是只绘柱与柱间的墙还是绘制到轴线之间, 现画那个都行 要看个人习惯 但是剪力墙要覆盖暗柱 如果你是在钢筋里画的暗柱也要画 如果你在图形算量里画的就不用画暗柱啦 暗柱是在钢筋算量里计算钢筋的 它其实也是剪力墙 他是剪力墙的加强部位 所以在图形算量里不用画 从钢筋算量里导入图形算量里的时候暗柱是不倒入的
2010-09-29 17:44:35
-
在绘图时是先绘是先绘墙,墙是绘制到轴线之间。
2010-09-29 17:36:50
-
我是新入行的,我想请教一个问题,工程是纯剪力墙结构,柱和墙是一体浇灌的。那么在绘图时是先绘柱呢还是先绘墙,还有就是墙是只绘柱与柱间的墙还是绘制到轴线之间, 先画墙 暗柱不用画 在图形下面
2010-09-29 17:37:33
-
绘制的顺序是没关系的 墙直接画到轴线即可
2010-09-29 17:39:36
-
先绘制墙和先绘制柱都可以,看你怎么方便就怎么画好了,但是墙需要通过柱子构件绘制到轴线之间的;
2010-09-29 17:37:44
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看