影子 2025-06-26 18:35:10 | 广东省 安装结算 | 73查看 2回答
深圳泛光照明工程中的开关电源是套第二册的安全变压器还是套第四册的开关电源定额?
本项目为深圳地区的泛光照明工程,合同约定采用《深圳安装工程消耗量定额2020》按实结算。其中,施工单位报送的结算中,LED灯具采用的开关电源套用深圳定额第四册建筑智能化中的“030407-1开关电源安装调试 功率P(W) P≤500”子目,其定额安装费约300元/个,定额工作内容为:开箱检验、清洁搬运、划线定位、安装固定、调整垂直及水平、安装附件,绝缘测试、通电前检查、单机主要电气性能调试等。
而结算审核单位认为第四册开关电源定额的安装费偏高,应套用第二册电气设备安装工程中的“030212-257安全变压器安装 变压器容量C(V·A) C≤500”子目,其定额安装费约77元/个,定额工作内容为:开箱、清扫、检查、测位、打眼、支架安装、固定变压器、接线、接地。二者安装费相差近4倍。
本泛光照明有灯光变色闪断弱电控制系统,根据第二册定额“照明器具安装”的章节说明中也明确说明“泛光照明中通信、网络、控制系统执行第四册《建筑智能化系统设备安装工程》相应子目。”
请专家确认是套用哪个定额合适?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
本例中开关电源不属于泛光照明中通信、网络、控制系统任何一种,两个定额最大差别在于是否有调试工程量,很明显,本例不需要调试。所以我认为二册定额比较合适
2025-06-26 18:45:55
-
套“安全变压器”安装相应子目。与价格高低,没有关系。
2025-06-27 08:18:04
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看