• 消防系统排烟风机直启线

    屋顶

    消防系统火灾报警系统图中屋顶排烟风机控制箱出线到防火阀和排烟阀K线,一个防火阀一个回路,一个排烟阀一个回路吗?还是控制箱一条回路连接到每一层防火阀和排烟阀串联起来?手动控制线和直启控制线什么区别?

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 风机控制箱只是对风机操控,不对阀门。

    而且图示的阀门是重力自闭式,不是电动式,K线功能是控制复位,可以一条线同时控制该防火分区的所有阀门。