• 在火灾报警系统中,是不是有两个回路,就得有两个隔离器啊,图上没画出隔离器预算中还用做吗?

    None
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    图上没画出隔离器预算中 不用做。实际,如果安上了,办理签证。

    2010-09-30 13:44:46 

  • 图纸上没有的东西不用计算,咱们不是设计单位。要是图纸没有,安装上了,属于没有按照图纸施工,不可以要费用的,当然有设计的变更就可以要费用

    2010-09-30 16:26:22 

  • 虽然图纸上没有画出来,但是为了反映工程的真是造价,应该计算在内,在实际施工时再办理签证即可。(消防报警系统中,每个回路都应装总线隔离器)。