• 每套一次排水管就要计算透气帽吗

    在铸铁排水管安装工程量计算规则中一般规定了“铸铁排水管包括管卡及吊托支架、透气帽、雨水漏斗制作安装。但是材料价格应另行计算。” 我在实际套铸铁排水管定额的时候,发现: 比如每10米“室内管道 铸铁排水管(石棉水泥接口) 公称直径(50mm以内)”定额内容包含铸铁管管件 DN50 石棉水泥接口(6.57个)、角钢立管卡 DN50(2.5副)、透气帽(铅丝球)DN50(0.01个)的安装费。 我想问的是: 一、是不是已经包含铸铁管管件 DN50 石棉水泥接口(6.57个)、角钢立管卡 DN50(2.5副)、透气帽(铅丝球)DN50(0.01个)的安装费? 二、其中角钢立管卡 DN50(2.5副)、透气帽(铅丝球)的材料费用应另行计算,但是有个情况,透气帽只是在排水立管在屋面以上的时候才有的是吗?如果是这样,也就是只有安装了透气帽的排水管的安装才考虑透气帽,而没有安装透气帽的排水管的安装费用就应该减去透气帽的安装费用,而不是每套一次排水管就要计算透气帽,对吗? 另外透气帽是不是应该和铸铁管道一起作为未计价材料来计算材料费?

    问题补充:谢谢您的指导。比如有一栋楼为6层,一段排水立管DN100安装到5层,从第5层到屋面的排水管为DN75,DN75的这一段安装了透气帽,按照定额规定,DN75这一段计算透气帽的安装和材料,请问从1楼到5楼的DN100排水管道没有安装透气帽,也要计算透气帽的安装和材料吗?排水横管需要计算透气帽的安装和材料吗?谢谢!

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    已经包含了各种管件的安装费,但是不包括主材费;这些安装费用一般是不作调整的,也就是说不用减去透气帽的安装费用,只是计算主材的时候不计算就是了,透气帽应该和铸铁管道和管件一起作为未计价材料来计算材料费;

    2010-10-01 22:35:00 

  • 每套一次排水管就要计算透气帽吗 回答:按定额规定,不应例外.

    2010-10-02 10:07:42 

  • 每套一次排水管就要计算透气帽吗?是的重庆定额是要透气帽定额的

    2010-10-02 03:22:24 

  • 实际施工没有的也应计价,因为定额是综合考虑的

    2010-10-05 12:54:07 