tyg240323245 2010-10-02 09:04:52 | 四川省 其他专业 | 740查看 2回答
配电箱系统图
麻烦帮我解释下这个系统图代表的是什么意思? Pe=18KW Cose=0.8 Kx=0.8 Ijs=27.3A YJV-5X16 CH1G-100/63/3P
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳YJV-5X16 是五芯电缆,CH1G-100/63/3P是63A三相开关。其它作预算可忽略。
2010-10-06 11:26:19
-
Pe=18KW是配电箱的设计使用功率;Cose=0.8是用电负荷的效率;
2010-10-02 09:15:03
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看