tangzhiming 2010-10-02 15:52:58 | 湖南省 土建算量GCL2013 | 773查看 2回答
图形算量问题
1:钢筋算量里面没有预制板等预制构件,那么预制构件的钢筋在哪里计算? 2:在图形算量里有预制板,在定义时按照图纸要求我选择“标准预制板”,弹出查询图集界面,我选择“预应力空心板”,在“图集代码”中,按图选择YKB3051,在最后一栏的“图集代码查询”中填写YKB3051,确认“选择”时弹出提示代码不匹配,是怎么回事?怎样操作才对啊?还在空心板安装要留50~60mm的缝,怎样操作又快又好呢?请老师指教,谢了!
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1:钢筋算量里面没有预制板等预制构件,那么预制构件的钢筋在哪里计算--在单构件输入。---其实不用输入,从图集上可直接查得。 2:在图形算量里有预制板,在定义时按照图纸要求我选择“标准预制板”,弹出查询图集界面,我选择“预应力空心板”,在“图集代码”中,按图选择YKB3051,在最后一栏的“图集代码查询”中填写YKB3051,确认“选择”时弹出提示代码不匹配,是怎么回事?怎样操作才对啊?---是软件中没有这个图集。还在空心板安装要留50~60mm的缝,把板宽加上缝宽定义。
2010-10-02 15:58:04
-
钢筋算量里面没有预制板等预制构件,预制构件的钢筋自己手算吧,查阅标准图中的钢筋含量,乘以块数就可以了,很容易计算的; 图形中的预制混凝土板也可以自行手算,同钢筋一样查出块数就可以了,板缝的混凝土单独计算吧;
2010-10-02 16:00:21
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看